Besoin d aide sur isolation phonique en vefa urgent

  • Ce sujet contient 4 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Le Bon Constructeur, le .
5 sujets de 1 à 5 (sur un total de 5)
  • Auteur
    Messages
  • #21584
    nono75
    Participant

      Je compte acheter un appartement en vefa, mais un élément sur la notice m’a interpellé. Le plancher sur étage courant est en béton armé de 0.20 m minimum d’épaisseur suivant calculs de structure, mais il n’y a pas de chappe flottante sur isolant phonique. le promoteur m’a dit qu il y aurait juste un isolant sous le parquet; et que le béton est un bon isolant. Croyez vous que c’est risqué pour l’isolation accoustique? l’appartement est au dernier étage, et j ai peur d’avoir les bruits de l’appart au dessous. je vous remercie pour votre réponse.

      #21585
      Le Bon Constructeur
      Maître des clés

        Bonjour Nono

        Qui est le promoteur ?

        #21586
        nono75
        Participant

          c’est capelli immobilier

          #21587
          nono75
          Participant

            bonjour

            #21661
            Le Bon Constructeur
            Maître des clés

              Difficile de juger en l’espèce. Le béton est en effet désormais un assez bon isolant mais rien ne vaut une isolation phonique supplémentaire.

              Idéalement, un isolant acoustique est posé sur un film qui lui même recouvre la dalle.  L’isolant remonte le long des murs et est recouverte d’une chape flottante qui vient supporter le revétement ( parquet,…)

              Il existe plusieurs techniques, fonction du mode constructif, de la région. Il vous faut vous référer au DTU (Document Technique Unifié )

              Par exemple le DTU 52.10 – Mise en œuvre sous-couche isolante sous chape ou dalle flottantes & sous carrelage

               

              Le NF DTU 52.10 « Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellé » définit les prescriptions de mise en œuvre des sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellé destinées à contribuer à l’isolation thermique et/ou acoustique d’ouvrages :

              réalisés conformément aux NF DTU 52.1 et/ou 26.2 ;
              situés dans des locaux à faibles sollicitations sans siphon de sol, exception faite des douches de plain-pied neuves de salles d’eau à usage individuel.
              La version en vigueur de ce NF DTU, à la publication de cette fiche, est celle du 15 juin 2013.

               

              Matériaux visés

              Les exigences que doivent respecter l’ensemble des composants nécessaires à la mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellé (enduit de sol, matériaux pour ravoirage, sous-couches acoustiques minces, dalles à plots, bande périphérique, couche de désolidarisation, etc.) sont données dans la partie 1-2 « Cahier des critères généraux de choix des matériaux » du NF DTU 52.10.

               

              Mise en œuvre : l’essentiel

              Conception

              Pour la bonne exécution des travaux, les informations suivantes doivent être transmises :

              la nature et le type des supports et des ouvrages intermédiaires éventuels ;
              la position et la nature des joints de dilatation ;
              les caractéristiques des sous-couches isolantes et notamment :l’efficacité ΔLw si recherche d’une isolation acoustique ;
              la performance thermique si recherche d’une isolation thermique ;
              la réservation globale intégrant les épaisseurs nécessaires à chaque corps d’état intervenant ;
              la présence ou l’absence de produit de cure.
              Seuls les supports à base de liants hydrauliques ci-dessous sont admissibles :

              dallage sur terre-plein ;
              plancher dalle avec continuité sur appuis :dalle pleine en béton armé coulée in situ ;
              dalle plaine coulée sur prédalles en béton armé ;
              dalle pleine coulée sur prédalles en béton précontraint ;
              plancher en béton coulé sur bacs acier collaborants avec continuité sur appuis ;
              plancher constitué de dalles alvéolées en béton précontraint ou béton armé avec dalle collaborante rapportée en béton armé, avec continuité sur appuis ;
              plancher nervuré à poutrelles et entrevous à poutrelles en béton armé ou précontraint, à entrevous de coffrage avec dalle de répartition complète coulée en œuvre ;
              ravoirages.
              La mise en œuvre de la sous-couche ne peut intervenir que si le support considéré :

              a atteint un âge minimum, définit dans le tableau 1 de la partie 1-1 du NF DTU 52.10 (pour la plupart des supports, il s’agit d’un mois) ;
              est exempt de dépôts, déchets, pellicule de plâtre ou autres matériaux en provenance des travaux réalisés par les autres corps d’état ;
              respecte les tolérances suivantes :planéité :7 mm sous la règle de 2 m si réception de sous-couches acoustiques minces d’épaisseur inférieure à 5 mm ;
              3 mm sous la règle de 2 m / 2 mm sous le réglet de 20 cm si réception de sous-couches isolantes d’épaisseur minimale 5 mm et/ou dans le cas de superposition de sous-couches isolantes ;
              planimétrie générale : l’écart admissible est de ± (0,005 + 0,001 x d), d étant la distance d’un point au point de référence le plus proche.
              Lors de la conception de l’ouvrage, les prescriptions suivantes doivent être suivies :

              pas de découpage prévisionnel des sous-couches isolantes en vue d’y incorporer fourreaux, canalisations ou autres conduits. Le passage de ces derniers doit être prévu dans un ravoirage en sable stabilisé ou mortier maigre, disposé entre le support et la sous-couche isolante ;
              une couche de désolidarisation doit être prévue en cas de dallages sur terre-plein, planchers sur vide sanitaire ou locaux non chauffés ou planchers collaborants afin d’éviter les transferts d’eau ;
              des cloisons de distribution légères peuvent être mises en œuvre après exécution de la couche sus-jacente à la sous-couche isolante à condition qu’il n’y ait pas d’exigence d’isolation acoustique de part et d’autre de la cloison.
              En complément, les règles d’emploi des sous-couches isolantes doivent être suivies, en particulier selon la classe de ces dernières (SC1 ou SC2). Elles sont rappelées dans l’article 8 du NF DTU 52.10.

               

              Mise en œuvre

              De manière générale, et afin d’éviter la pénétration de la laitance dans la sous-couche isolante (exception faite des sous-couches acoustiques minces et des dalles à plots), un film de polyéthylène doit être disposé sur l’ensemble de la surface destinée à recevoir la sous-couche. Il doit être remonté sur la bande périphérique, correctement plié aux angles et fixé à l’aide de bandes adhésives.

              La mise en œuvre des sous-couches sera dépendante de leur conditionnement. Les grands principes sont rassemblés dans le tableau ci-dessous :

               

              Conditionnement des sous-couches isolantes

              Panneaux
              Rouleaux

              Bords droits
              Feuillures ou rainures d’emboîtement ou dalles à plots
              Mise en œuvre
              Pose jointive à joints décalés sur toute la surface du local
              Mise en œuvre de manière à présenter un bord droit en appui sur la bande périphérique
              Pose jointive ou à recouvrement longitudinal
              Les joints de dilatation, d’isolement ou de rupture du support du gros œuvre doivent être impérativement respectés, ce qui n’est pas obligatoirement le cas des joints de retrait ou d’arrêt de coulage.
              Désolidarisation périphérique et traitement des éléments verticaux
              – Chape, dalle ou mortier de scellement obligatoirement désolidarisés de toutes les parois verticales (murs, cloisons, pieds d’huisseries, seuils, fourreaux, poteaux, etc.) grâce à la mise en place d’une bande compressible en périphérie.

              – Mise en œuvre du revêtement de sol défini sans retrait de la bande résiliente périphérique.

              – Pose des plinthes sur le support vertical :

              * en rabattant la bande périphérique sous la plinthe et en la coupant au ras ;

              * en ménageant un espace de quelques millimètres par rapport au sol fini, après découpe de la bande périphérique ;

              * à l’aide d’un profilé spécifique.
               

            5 sujets de 1 à 5 (sur un total de 5)

            Vous devez vous

            Publicité

            ×